Как выбрать пожарный шкаф (ШПК)

Тема: Как выбрать пожарный шкаф (ШПК)
25.12.2024, 17:18
#1
Admin
Регистрация: 03.09.2015
Город: Екатеринбург
Сообщений: 8
     Пожарный шкаф (ШПК) — это пожарный инвентарь, который предназначается для хранения противопожарного оборудования, такого как:
- вентиль пожарный (клапан пожарного крана (КПК));
- рукав пожарный (РПК) с головками пожарными (головки Богданова (ГМ / ГЦ);
- ствол пожарный (рукавный ствол (РС);
- огнетушитель порошковый;
- огнетушитель углекислотный,
которыми можно воспользоваться во время пожара для тушения очага возгорания и спасения людей, товарно-материальных ценностей.
 
     Раньше средства пожаротушения размещали на стенах или ставили в передний угол. Сейчас, средства пожаротушения хранятся в специальном пожарном шкафу, который видно издалека и который способен хранить все средства в одном месте. Все пожарные шкафы должны соответствуют ГОСТу Р 51844-2009, который определяет технические характеристики пожарных шкафов и методы их испытания.
 
Типы пожарных шкафов (ШПК) и их модификации:
Согласно ГОСТу, пожарные шкафы могут быть следующих модификаций:
 

- ШПК-310 (шкаф пожарного крана в 310 модификации) для хранения:
             а) один вентиль пожарный (клапан пожарного крана (КПК)) КПК-50, КПК-65;
             б) один рукав пожарный (РПК) D-50 мм./65 мм. с головками пожарными (головки Богданова (ГМ-50, ГМ-65 / ГЦ-50, ГЦ-65);
             в) один ствол пожарный (рукавный ствол (РС-50 / РС-70);
Шкаф укомплектован откидной кассетой – это несложное устройство для хранения рукава, удобен в применении.
 
В свою очередь ШПК-310 имеют следующую модификацию:
- (шкаф навесной, закрытый, красный);
- ШПК-310 НОК (шкаф навесной, открытый, красный);
- ШПК-310 НЗБ (шкаф навесной, закрытый, белый);
- ШПК-310 НОБ (шкаф навесной, открытый, белый);
- ШПК-310 ВЗК (шкаф встраиваемый, закрытый, красный);
- ШПК-310 ВОК (шкаф встраиваемый, открытый, красный);
- ШПК-310 ВЗБ (шкаф встраиваемый, закрытый, белый);
- ШПК-310 ВОБ (шкаф встраиваемый, открытый, белый).
 

- ШПК-315 (шкаф пожарного крана в 315 модификации) для хранения:
             а) один вентиль пожарный (клапан пожарного крана (КПК)) КПК-50, КПК-65;
             б) один рукав пожарный (РПК) D-50 мм./65 мм. с головками пожарными (головки Богданова (ГМ-50, ГМ-65 / ГЦ-50, ГЦ-65);
             в) один ствол пожарный (рукавный ствол (РС-50 / РС-70);
             г) один порошковый или углекислотный огнетушитель (в отдельном отсеке сбоку).
Шкаф укомплектован откидной кассетой – это несложное устройство для хранения рукава, удобен в применении.
 
В свою очередь ШПК-315 имеют следующую модификацию:
- ШПК-315 НЗК (шкаф навесной, закрытый, красный);
- ШПК-315 НОК (шкаф навесной, открытый, красный);
- ШПК-315 НЗБ (шкаф навесной, закрытый, белый);
- ШПК-315 НОБ (шкаф навесной, открытый, белый);
- ШПК-315 ВЗК (шкаф встраиваемый, закрытый, красный);
- ШПК-315 ВОК (шкаф встраиваемый, открытый, красный);
- ШПК-315 ВЗБ (шкаф встраиваемый, закрытый, белый);
- ШПК-315 ВОБ (шкаф встраиваемый, открытый, белый).
 

- ШПК-320 (шкаф пожарного крана в 320 модификации) для хранения:
             а) один вентиль пожарный (клапан пожарного крана (КПК)) КПК-50, КПК-65;
             б) один рукав пожарный (РПК) D-50 мм./65 мм. с головками пожарными (головки Богданова (ГМ-50, ГМ-65 / ГЦ-50, ГЦ-65);
             в) один ствол пожарный (рукавный ствол (РС-50 / РС-70);
             г) один порошковый и один углекислотный огнетушитель (в отдельном отсеке снизу) или два иных переносных огнетушителя, которые предусмотрены проектом/расчетом.
Шкаф укомплектован откидной кассетой – это несложное устройство для хранения рукава, удобен в применении.
 
В свою очередь ШПК-320 имеют следующую модификацию:
- ШПК-320 НЗК (шкаф навесной, закрытый, красный);
- ШПК-320 НОК (шкаф навесной, открытый, красный);
- ШПК-320 НЗБ (шкаф навесной, закрытый, белый);
- ШПК-320 НОБ (шкаф навесной, открытый, белый);
- ШПК-320 ВЗК (шкаф встраиваемый, закрытый, красный);
- ШПК-320 ВОК (шкаф встраиваемый, открытый, красный);
- ШПК-320 ВЗБ (шкаф встраиваемый, закрытый, белый);
- ШПК-320 ВОБ (шкаф встраиваемый, открытый, белый).
 

- ШПК-320-21 (шкаф пожарного крана в 320-21 модификации) для хранения:
             а) два вентиля пожарных (клапан пожарного крана (КПК)) КПК-50, КПК-65;
             б) два рукава пожарных (РПК) D-50 мм./65 мм. с головками пожарными (головки Богданова (ГМ-50, ГМ-65 / ГЦ-50, ГЦ-65);
             в) два ствола пожарных (рукавный ствол (РС-50 / РС-70);
 
Шкаф укомплектован двумя откидными кассетами – это несложное устройство для хранения рукава, удобен в применении. Рукава хранятся в двух разных отсеках, расположенных один над другим.
 
В свою очередь ШПК-320-21 имеют следующую модификацию:
- ШПК-320-21 НЗК (шкаф пожарного крана навесной, закрытый, красный);
- ШПК-320-21 НОК (шкаф навесной, открытый, красный);
- ШПК-320-21 НЗБ (шкаф навесной, закрытый, белый);
- ШПК-320-21 НОБ (шкаф навесной, открытый, белый);
- ШПК-320-21 ВЗК (шкаф встраиваемый, закрытый, красный);
- ШПК-320-21 ВОК (шкаф встраиваемый, открытый, красный);
- ШПК-320-21 ВЗБ (шкаф встраиваемый, закрытый, белый);
- ШПК-320-21 ВОБ (шкаф встраиваемый, открытый, белый).
 

- ШПК-320-12 (шкаф пожарного крана в 320-12 модификации) для хранения:
             а) два вентиля пожарных (клапан пожарного крана (КПК)) КПК-50, КПК-65;
             б) два рукава пожарных (РПК) D-50 мм./65 мм. с головками пожарными (головки Богданова (ГМ-50, ГМ-65 / ГЦ-50, ГЦ-65);
             в) два ствола пожарных (рукавный ствол (РС-50 / РС-70);
             г) один порошковый и один углекислотный огнетушитель (в отдельном отсеке снизу) или два иных переносных огнетушителя, которые предусмотрены проектом/расчетом.
Шкаф укомплектован двумя откидными кассетами – это несложное устройство для хранения рукава, удобен в применении. В верхнем отсеке размещается две кассеты с рукавами, а в нижнем отсеке размещаются два огнетушителя.
 
В свою очередь ШПК-320-12 имеют следующую модификацию:
- ШПК-320-12 НЗК (шкаф навесной, закрытый, красный);
- ШПК-320-12 НОК (шкаф навесной, открытый, красный);
- ШПК-320-12 НЗБ (шкаф навесной, закрытый, белый);
- ШПК-320-12 НОБ (шкаф навесной, открытый, белый);
- ШПК-320-12 ВЗК (шкаф встраиваемый, закрытый, красный);
- ШПК-320-12 ВОК (шкаф встраиваемый, открытый, красный);
- ШПК-320-12 ВЗБ (шкаф встраиваемый, закрытый, белый);
- ШПК-320-12 ВОБ (шкаф встраиваемый, открытый, белый).
 

- ШПО-103 (шкаф пожарный для огнетушителя в 103 модификации) для хранения:
             а) одного огнетушителя
 
В свою очередь ШПО-103 имеют следующую модификацию:
- ШПО-103 НЗК (шкаф навесной, закрытый, красный);
- ШПО-103 НОК (шкаф навесной, открытый, красный);
- ШПО-103 НЗБ (шкаф навесной, закрытый, белый);
- ШПО-103 НОБ (шкаф навесной, открытый, белый);
- ШПО-103 ВЗК (шкаф встраиваемый, закрытый, красный);
- ШПО-103 ВОК (шкаф встраиваемый, открытый, красный);
- ШПО-103 ВЗБ (шкаф встраиваемый, закрытый, белый);
- ШПО-103 ВОБ (шкаф встраиваемый, открытый, белый).
 

- ШПО-113 (шкаф пожарный для двух огнетушителей в 113 модификации) для хранения:
             а) двух огнетушителей
 
В свою очередь ШПО-113 имеют следующую модификацию:
- ШПО-113 НЗК (шкаф навесной, закрытый, красный);
- ШПО-113 НОК (шкаф навесной, открытый, красный);
- ШПО-113 НЗБ (шкаф навесной, закрытый, белый);
- ШПО-113 НОБ (шкаф навесной, открытый, белый);
- ШПО-113 ВЗК (шкаф встраиваемый, закрытый, красный);
- ШПО-113 ВОК (шкаф встраиваемый, открытый, красный);
- ШПО-113 ВЗБ (шкаф встраиваемый, закрытый, белый);
- ШПО-113 ВОБ (шкаф встраиваемый, открытый, белый).
 
Пожарный шкаф - это короб из тонкой листовой стали с дверцей, которая может быть как сплошной, так и со светопрозрачной вставкой. Все материалы, из которых изготавливается шкаф, должны быть негорючими. В пожарном шкафу хранятся технические средства, применяемые во время пожара - так называемые первичные средства пожаротушения.
 
Место расположения пожарного шкафа определяется проектным решением исходя из планировок, размеров помещений, так как максимальная длинна пожарного рукава – 20 метров и ее должно хватить до условного места возникновения пожара. Чтобы определить высоту, на которую будет установлен пожарный шкаф, нужно знать, где и на какой высоте установлен пожарный кран (пожарного запорного клапана), который размещён на внутреннем противопожарном водопроводе. Существует норма установки пожарного запорного клапана, которая определяется нормативным документом по пожарной безопасности СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». Необходимо учитывать тот факт, что ручной пожарный ствол в любом положении в пожарном шкафу не должен выходить за пределы высоты от 1,0 до 1,5 м включительно.
 
Чтобы определить расстояние между пожарными шкафами (пожарными кранами), необходимо произвести расчет, который покажет расстояние между двумя точками, чтобы проходило оптимальное орошение помещения, при помощи двух струй.
 
Очень долго пожарный шкаф назывался просто «ящик», что неправильно соответствует действительности. Ящиком в противопожарной сфере можно назвать только «ящик для песка», как один из вариантов пожаротушения. Необходимо запомнить, что пожарный шкаф – это важный инвентарь, который обязательно необходим при наличии внутреннего пожарного водопровода (ВПВ) на объекте.
 
Обратите внимание, что все, что находится в пожарном шкафу (средства пожаротушения, аварийно-спасательное оборудование), должно соответствовать нормам и иметь четкие параметры, согласно правилам пожарной безопасности для определенного вида помещения. А также все содержимое пожарного шкафа должно быть сертифицировано и соответствовать нормам качества. Что касается огнетушителей, то они обязаны быть заряжены / перезаряжены и технически исправны.
 

Основной документ, устанавливающий обязательные технические требования к пожарным шкафам - ГОСТ Р 51844-2009. В частности:
 
• Конструкция шкафа должна обеспечивать его естественную вентиляцию - либо через специальные отверстия в корпусе, либо иначе.
• Материал изготовления пожарного шкафа должен быть негорючий, а доступ в шкаф беспрепятственный, быстрый и безопасный.
• Дверца пожарного шкафа должна быть оснащена замком или другим запирающим устройством и иметь конструктивные приспособления для обеспечения опломбирования. Все указанное, при этом, должно обеспечивать открывание шкафа в экстренных случаях за время не более 15с.
• Угол открывания дверцы шкафа – не менее 160°.
• Шкаф для размещения ПК должен иметь поворотную кассету для размещения подключенной к пожарному клапану скатки пожарного рукава (20м) с ручным пожарным стволом в сборе. Угол поворота кассеты – не менее 90°.
• В соответствии с п.5.20 ГОСТ Р 51844-2009 внешнее оформление пожарного шкафа (модуля) должно включать красный сигнальный цвет в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. На внешней стороне шкафа, модуля, отсека должна находиться доступная для взгляда и понимания информация о технических средствах, которые расположены в нем. На дверке шкафа, где размещается пожарный кран, необходимо нанести условное обозначение пожарного крана и аббревиатура “ПК”, после которой должно оставаться место для порядкового номера шкафа. На внешней стороне дверцы пожарного шкафа или модуля, где находится огнетушитель, должны быть изображены знаки пожарной безопасности.
 
     Знак пожарной безопасности – это знак безопасности, который предназначается для информирования и регулирования поведения человека, в случаях возникновения возгорания и в целях предотвращения пожара, в том числе, чтобы обозначить места хранения средств противопожарной защиты, средств оповещения, предписания, разрешения или запрещения определенных действий при возникновении горения (пожара). На дверях пожарного шкафа или модуля, необходимо разместить следующие знаки:
- F02 Пожарный кран;
- F04 огнетушитель (при наличии).
 

Правила эксплуатации пожарного шкафа:
 
     Собрав и проанализировав информацию и практику в различных случаях чрезвычайного положения на предприятиях, общественных местах, торговых центрах и других объектов, найти и использовать пожарный кран, огнетушители удобнее всего из пожарных шкафов.  В "правилах противопожарного режима в Российской Федерации" собраны требования пожарной безопасности к их повседневной эксплуатации:
- Размер пожарного шкафа не должен препятствовать безопасной эвакуации людей, загромождать проходы и выходы.
- К пожарному шкафу, огнетушителю или ПК должен быть беспрепятственный доступ.  Загромождать и заваливать пожарные шкафы оборудованием, товарами, старой мебелью, коробками, и так далее- недопустимо.
- Не допускается использование комплектующих пожарного шкафа в качестве хозяйственных и бытовых нужд.
- Как минимум один раз в год, необходимо проверять содержимое пожарного шкафа на срок годности, целостность упаковки, и полную комплектацию. Также стоит знать, что все пожарные рукава должны ежегодно перекатываться на новое ребро – это необходимо для того, чтобы рукава не слиплись и были всегда готовы к использованию.
- Визуально осматривать пожарный шкаф на промышленных предприятиях лучше всего в начале и конце каждой смены, так вы убедитесь в его целостности. Осмотр пожарного шкафа в общественных местах или административных зданиях необходим, как минимум раз в месяц, это позволит вам быть уверенным в укомплектованности пожарного шкафа, его целостности и сохранности.
Ответить